@Felix: 2 Ampere bei 230V~ ( ca. 400 bis 480 Watt ) Leistung pro geschaltetem Ausgang der Controller gehen eigentlich immer.
( Watt = W wird bei rein ohmschen Lasten angegeben, z.B. Glühlampen, Heizspiralen. Volt-Ampere bei kapazitiven Lasten,
findest du so kaum im privaten Bereich und wenn/oder nur "bedingt" bei Schaltnetzteilen, Leuchtstofflampen. Aber um so mehr bei induktiven Lasten wie z.B. Motoren, E-Magneten (Spulen) = elektromagnetische Verbraucher )
Aber, bei induktiven Lasten wie z.B. Motoren/E-Magneten, würde ich eher die Hälfte und sogar davon noch um 10-15% weniger, als die maximale angegebene Belastung (in Watt )
( also 160-240 Watt, besser gesagt 160-240 VA "Volt Ampere wird bei induktiven Lasten genommen/angegeben und ist " bedingt fast vergleichbar miteinander " ) nehmen.
Sonst " zundern/brennen " dir die Schaltkontakte vom internen Controllerrelais schneller weg als es dir lieb ist.
Bei elektronischen Halbleiterrelais ( als nix mehr mit konventionellen Relais die über eine Spule erregt
und dadurch mechanisch ausgelöst werden und dadurch den Schaltkontakt betätigen ), ist das selbige sehr zu empfehlen.
Häufig sind bei "günstig" Produkten, die internen "Löschstrecken, zum unterbinden der Gegeninduktionsspannung" nicht so pralle."
Sollte dein Ventilator/Fan in dem o.g. Leistungsbereich (W/VA) liegen, no Probs.
Wenn es dann doch mehr wird, solltest du ein Relais als "Hilfs-/Leistungsschalter" dazwischen setzen.
MfG Martin &
Btw.: Warum ich ausführlicher Schreibe. In diesem Falle geht es auch um "fachliches und beruflich hilfreiches Wissen für Konstrukteure/Maschinenbauer" ( nix mit hämme,
)
&