Ceranfeld + Backofen anschließen (Elektriker gefragt)

Mitglieder finden Rat bei Mitgliedern bei technischen Fragen außerhalb von Grillen und BBQ.

Moderator: Mod-Team

Antworten
HendrikB
Irrer Griller
Irrer Griller
Beiträge: 272
Registriert: 01.03.2010, 18:24
Wohnort: Mannheim

Habe eine Frage:

Habe eine Wohnung zur Miete in Aussicht. Allerdings existiert dort in der Küche kein Drehstromanschluss (früher gabs mal eine Gasleitung). Der Vermieter (und sein Elektriker) behaupten dass man auch an eine normale Steckdose ein Ceranfeld bis 11kW anschließen kann. Richtige Sicherung vorausgesetzt. Es Existieren 3 separate Stromkreisläufe in der Küche. Zweimal mit 16 Ampere abgesichert und einmal mit 20 Ampere (war wohl früher der Boiler). Letztere Leitung soll wohl benutzt werden können mit anderer Absicherung.

Bei 11kW an 230V kommt man auf knapp 48 Ampere, was ziemlich viel ist :D Das würde einen ziemlich großen Kabeldurchschnitt fordern. Ist ein solch hoher Strom bei angenommen richtiger Absicherung und Kabeldurchschnitt überhaupt erlaubt?

Hab zwar ein Diplom in Elektrotechnik aber keine Ahnung von den rechtlichen Grundlagen im Bereich der Elektronik. Gibt es da einen Fachmann im Forum der was dazu sagen kann? Werden morgen nochmal diverse Elektriker durchklingeln, hätte aber gerne noch ein paar Meinungen dazu.
Benutzeravatar
mortomanos
Austrian Food Stylist
Austrian Food Stylist
Beiträge: 4912
Registriert: 23.07.2012, 14:36
Wohnort: Österreich

16A Sicherungen bedingen schon 3x2,5 - bei 20A siehts dann wohl eher nach 3x4 aus. Viel Spaß beim Kabel-Einziehen!
Benutzeravatar
Pepsi
V.I.P.
V.I.P.
Beiträge: 6144
Registriert: 22.05.2011, 10:15
Wohnort: Ruhrpott!

Vielleicht Missverständnis?

Gibt doch bei Kochfelder ne Möglichkeit hinten die Brücken anders zu stecken, dass die auch bei 230V laufen...

Müsste aber in der Bedienungsanleitung stehen...
:winke:
Benutzeravatar
D.D.
Burger King
Burger King
Beiträge: 1812
Registriert: 28.07.2010, 11:21
Kontaktdaten:

Die Daumenregel ist 1mm Querschnitt/10 Amp.
Die Brücken setzt du am Gerät dort wo du auch die Anschlüsse für die Spannungsversorgung hast.

Eins ist mMn fix
Neue Sicherungen und Leitung muss her wenn du das Kochfeld voll nutzen willst.
Dann wäre noch interesant ob die Stromaufnahme für das Kochfeld UND das Backrohr gilt.

Erster Schritt wäre für mich zum Hausherren.
Ohne sein Wissen würde ich nichts ändern oder erneuern.
SMOKOMOTIVE BBQ
tattooed men are the better Qer
Benutzeravatar
RamJam
V.I.P.
V.I.P.
Beiträge: 7049
Registriert: 01.05.2007, 13:19
Wohnort: Uelsen

Habe eine Wohnung zur Miete in Aussicht. Allerdings existiert dort in der Küche kein Drehstromanschluss (früher gabs mal eine Gasleitung). Der Vermieter (und sein Elektriker) behaupten dass man auch an eine normale Steckdose ein Ceranfeld bis 11kW anschließen kann. Richtige Sicherung vorausgesetzt. Es Existieren 3 separate Stromkreisläufe in der Küche. Zweimal mit 16 Ampere abgesichert und einmal mit 20 Ampere (war wohl früher der Boiler). Letztere Leitung soll wohl benutzt werden können mit anderer Absicherung.
I.d.R. lassen sich Kochfeld- und Backofen - Kombigeräte auch mit nur einem oder zwei ( anstatt drei ) Außenleitern anschließen.
Das ist i.d.R. auch bei reinen Kochfeldern oder Backmuffeln möglich.

Ich gebe mal ein paar praktische Erfahrungen wieder, die sich allesamt auf berechenbare Theorie stützt und sich in der Praxis auch so bewährt hat.

Möglich heißt aber:
Bei Hersteller vorgegebener und maximaler Leistungsaufnahme führt es zu folgendem, egal ob nun ein, zwei oder drei Außenleitern -> ( landläufig auch Phasen genannt ).
Der Leitungsquerschnitt ( unter Anbetracht der Leitungslänge und Verlegeart-/weise ) muss dafür ausgelegt sein und die Absicherung muss dann entsprechend gewählt werden.
Pges = 11kw bei Ustr = 230V --> ca. 48A.

Bei deinen Vorgaben und nur einem vorhanden Außenleiter ( Boiler = elektr. Warmwasserspeicher ) und 20 Ampere Vorsicherung, ist diese Zu-/Anschlussleitung i.d.R. direkt im Gerät
, schon gar nicht mit einer normalen Schutzkontaktsteckdose, oder Perilex Steckdose, beide dürfen nur bis max. 16A Vorsicherung genutzt werden ( was aber i.d.V und heute noch gern gemacht wird, aber NICHT darf )angeschlossen gewesen.
Und weiter gehe ich mal von einer günstigen Verlegeart von PVC Mantelleitung ( NYM-J )im Mauerwerk/Putz ( Art C und zwei belasteten Leitern ) und einer max. Verlegelänge von ca. 35-40m aus.
Das wäre min./gerade noch 2,5mm^2 Cu Ader, oder besser wäre schon 4mm^2.

Das hieße bei einer Vorsicherung ( Überstromschutzeinrichtung bei ca. 1,45 facher In(Nenn =20 A Sicherung ) Auslösecharakteristik ), sind max. ca. 4,4 bis 4,6 kW möglich.

Und da sind wir wieder beim möglich.

Wenn das o.g. besteht oder dem angepasst besteht, ist es selbst bei 1,5mm^2 und 16A Vorrsicherung möglich.
Warum möglich:
Bei entsprechend o.g. Beispiel und passender Vorsicherung ( Überstromschutzeinrichtung ) lässt sich auch dein 11kW Teil auf nur einem Außenleiter anschließen
und noch sicher betreiben, aber nicht alle Kochfelder parallel. Sondern nur in bestimmten Kombinationen.
Das merkst du dann schon, wenn es dir die Sicherung raus haut.
Von daher ist bei fachgerechter Installation und o.g. keine Gefahr bestehend, bei dem dann erlaubten möglich/kann.

Von daher kann ich dem Berufskollegen noch nicht einmal den Kopf abkacken ( weil wie du schriebst: )
... Ceranfeld bis 11kW anschließen kann
.
Trotzdem muss ich diesem ( nicht so wirklich und eigentlich nicht so sehr gemochtem Berufskollegen ) mächtig auf die Finger hauen.
Weil, wie schon von mir geschrieben Möglich / kann ja, aber dann bitte mit entsprechendem Wissen und klarer Schilderung und Aufzeigen der Probs.

Praktisch gesehen heißt das dann aber für dich, BULLSHIT.
Mit diesem kann wirst du nicht wirklich froh, selbst jetzt kurz vor Weihnachten nicht.

Ergo, das heißt eine neue und min. 3x1,5mm2, besser 3x2,5mm^2 ( bei max. 35m Leitungslänge und Verlegart C, PVC Mantelleitung ) ist zu verlegen mit entsprechender 3 phasiger Vorsicherung ( 16A ),
um das Kochfeld absolut und uneingeschränkt nutzen zu können.

Das ganze ist bitte als vermutetes Beispiel zu sehen und muss entsprechend dem tatsächlichen angepasst und berechnet werden.

MfG Martin
Martin
Herdentiere schauen auf zu viele Arschlöcher. Ein gesunder Abstand zu den "Schinkenpartien" hat also was. :rules: :cheers:
HendrikB
Irrer Griller
Irrer Griller
Beiträge: 272
Registriert: 01.03.2010, 18:24
Wohnort: Mannheim

Vielen Dank für die vielen Informationen. Vermieter hat mir vorgeschlagen ein Kabel zu legen :cheers: